Цитата(maxi75 @ 3.4.2025, 13:06)

Здравствуйте. Прошу помощи по такому вопросу. Есть программа Windecont от комплекса Деконт компании ДЭП, она же OPC DA сервер, получает данные с контроллеров Деконт, которые на объектах. На предприятии используется MasterSCADA 3х, берет данные из этого OPC DA сервера и все работает без вопросов. Проблема в том, что с 2026 года разработчик перестанет поддерживать Мастер скада 3х и руководство приняло решение переходить на MasterSCADA 4D. Начали смотреть демо-версию этой скады. Пытался также подключиться к OPC DA серверу, скада его видит, пытается подключиться, но не подключается, хотя данные с объекта в нем есть. Скада и OPC сервер на одном компьютере. Компьютер с Windows10, антивирус удален, защитник и брандмауэр Windows отключены. Может быть, кто-то сталкивался с таким вопросом, подскажите, пожалуйста, что можно сделать
контроллер деконт может только одно подключение поддерживать.
нужно МС3 останавливать когда тестируете на другом ОРС.
и у ОРС Windecont, что на Вин10 поставили, есть же какой то интерфейс?
если открыть этот ОРС и запустить опрос, то данные там вообще идут? может не в МС4Д проблема